ups是否只是带容性负载? 点击:3880 | 回复:7



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-20 11:01:00
楼主
ups带负载有没有限制?可不可以带感性或容性负载。如果后面带风机或水泵有没有问题?多谢指点!



zyz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2002年1月03日
发表于:2002-04-22 13:02:00
1楼
大容量UPS可以带感性负载,但需降额使用,带电动机要考虑到启动电流

ken

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2002年1月24日
发表于:2002-06-03 18:57:00
2楼
可带容性负载的好象没有吧,楼上说的对,带电机必须考虑启动电流和启动时间,现在的UPS多数都有一定的抗过载能力,但时间很短,而且经常这样的话容易出问题。我不明白的是干吗要用UPS带电动机呢?可以搞个双电源自动切换,电动机是不在乎停零点几秒的,您的电动机是什么负载?小型UPS也可带感性负载,UPS的输出是伏安不是瓦。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-04 17:39:00
3楼
风机和水泵断电时停机不是很好吗,为什么要用UPS呢?

二十一世纪电源网

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2002年6月05日
发表于:2002-06-05 00:52:00
4楼
欢迎到二十一世纪电源网站来做客 www.shkwd.com 二十一世纪电源网站由上海开达地电源有限公司第一分公司主办,广东九方网络公司提供技术支持。 该网站是一个开放型的网站。成立这个网站的宗旨和目的是为广大电源厂商和爱好者提供服务,使大家在这个电源领域里能得到邦助和提高。 目前二十一世纪电源网站设有1主页、2企业简介、3产品与服务、4电源技术文章、5电源器件资 料查询、6电源市场动态、7资料下载、8网站成员、9实用电源原理及制作、10电源供求及招标 信息、11在线技术指导、12电源标准及政策、13电源智囊团、14网站导航、15、供求信息 、16人才招聘、17电源论坛、18访客留言、19电源企业名录、20免弗个人电源爱好者专栏、 21广告与服务、22在线电子商务、23友情链接、 24网上调查 、25邮件订阅 等栏目 以后将在改版的新网站上建立 企业家论坛、企业管理文章、电源爱好者个人名录、诚信企业推荐、诚信个人推荐 、免弗个人电子电源电器爱好者主页 、 网上展览厅 、企业网站制作 、 技术支持与联系 、 辅助服务、国内大城市地图及相关导购、相关材料价格、 电子网、 电器网 、国家政策法规 、 相关电子版书籍、网上救火车、产品擂台 、青天大包公 等栏目。 为了扩大宣传面和影响,我们己着手在国内主要知名网站及专业网站、杂志媒体上做宣传,相信在 广大电源厂商和爱好者的支持下,二十一世纪电源网站不会 辜负大家的厚望吧。

李浩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2003年2月10日
发表于:2004-01-16 22:14:00
5楼
ups带负载有没有限制?可不可以带感性或容性负载。如果后面带风机或水泵有没有问题?多谢指点 没有问题,要选型www.snups.com.cn 0516-3823272提供技术支持

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-20 11:01:00
6楼
UPS电源原则上可以带感性或容性负载,注意事项除了一般交流电源带感性或容性负载时的注意事项之外,还要注意避免在高次谐波上产生震荡。基本注意事项有负载的阻抗大小及其与电源的匹配,基波振荡的避免,过流保护(容性)和过压保护(感性)等。

gkrs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:254
  • 注册:2007年10月26日
发表于:2014-02-27 13:32:25
7楼

UPS最好别接感性负载。可以考虑使用EPS。