请教李老师
点击:
632
| 回复:
5
菜地里的鸟
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2003年12月27日
发表于:2004-01-11 14:23:00
楼主
请教李老师您任为国产泵类变频器质量最好的是那几个牌子? 或者是设计是比较完美的是那几个? 一台35KW的萝茨风机工作电流是74安,有人说要配45KW边频器,有人说37KW就足够了。您任为选多少才合适?(生产需要时要满负载送风电流还会高一点)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
扶桑鬼子
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:62
注册:2003年9月20日
发表于:2004-01-10 19:48:00
1楼
萝茨风机是恒转矩负载最好不要用风机专用变频器的哦,
回复
引用
举报
展翅变频
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:111帖 | 803回
年度积分:0
历史总积分:1072
注册:2003年7月23日
发表于:2004-01-10 21:17:00
2楼
罗次风机不是恒转矩负载,介于恒转矩和平方转矩之间
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-01-10 22:44:00
3楼
用45KW。华为、安邦信。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-11 14:23:00
4楼
支持展翅看法.用37KW G型的就可以.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-12-14 20:55:00
5楼
选功率大一点就用的安全点啊,有时为了保险,就选大一档的来用呢.