当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
求助:设置的转速上限无法限制电机转速
点击:
859
| 回复:
1
1212
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 52回
年度积分:0
历史总积分:78
注册:2003年10月14日
发表于:2004-01-10 09:20:00
楼主
ABBACS800-01-0070用于55KW电机恒转矩负载,电机额定转速980,做完辩识后,2202组参数(电机最大转速)为1000,但我给定1000转的时候,电机转速却一直上升到1330转,这是不允许的,既然已经限制了最大转速,那为什么会出现这种情况,我很迷惑,请各位指教,谢谢大家!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-01-10 09:20:00
1楼
主板有问题,参数恢复出厂值试试!
回复
引用
举报