当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
向Siemens S7-400高手求助
点击:
635
| 回复:
3
zhjmdls
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:87
注册:2003年1月23日
发表于:2003-12-21 08:46:00
楼主
我们公司用S7-416控制冷库的相关设备,而我只是略懂点PLC,因该项目为老外所作,现在PLC出了问题,只有在此求助大家了。故障现象如下:因发生断电(我觉的西门子的PLC就怕停电,一停电就出故障),来电重新启动后,发现一个冷风机冲霜失控。该房间有两个风机,设置定时冲霜,每天14点冲霜,冲30分钟。内部为时间模块T34 S_PULSE控制这两个风机,两个风机并联接到T34上,而另一个风机正常冲霜,这个风机一打到自动档上就带电冲霜,且冲个不停,它的输出指示灯也老是亮着。到底是哪出故障了?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
过客8088
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 346回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2003年1月07日
发表于:2003-12-20 10:49:00
1楼
监控程序内输出点状态,如果程序内部输出状态接通,则可查看控制输出的逻辑条件中是哪个条件使输出接通;如程序内输出状态没有接通,就是输出点坏了.
回复
引用
举报
能发财007
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 96回
年度积分:0
历史总积分:143
注册:2001年11月10日
发表于:2003-12-21 00:34:00
2楼
我想是程式出了点错误,可能要修改程式
回复
引用
举报
zhjmdls
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:87
注册:2003年1月23日
发表于:2003-12-21 08:46:00
3楼
请问云之风@无名,能用表测量一个输出点是否坏了,如果能,如何测量。它是一个梯形图加功能块(T34 S_PULSE)控制,T34前面连接T33常开(T33为前一房间风机冲霜)。我online一下,当冲霜时结果没有发现电流通过。
回复
引用
举报