求助:RS485多机通讯中从机的地址问题 点击:2980 | 回复:5



guosiping

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2003年11月10日
发表于:2003-12-19 23:03:00
楼主
求助:RS485多机通讯中从机的地址问题 我是一个初学者。 RS485多机通讯时主机首先发送地址帧。但各从机的地址是如何用硬件或软件来实现的。 请各位大师帮忙,多谢!!!



GaryLin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1263
  • 注册:2003年4月15日
发表于:2003-12-08 10:09:00
1楼
您是在问 设备的 design 方式? 还是设备的 usage/setting 方式?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-09 11:16:00
2楼
1、从站可以用拨动开关设置硬地址; 2、从站用软地址,先单机连在计算机上,用命令设置地址; 3、从站用软地址,连在485网上,只要从站地址不重复,计算机可以用命令修改从站地址。 上海正华电子高科技工程有限公司 黄国雄 项目主管 高级工程师 邮政编码:200063 电话:021-62860969 电子信箱:hgx@e-zhenghua.com 传真:021-62867883 公司网址:www.e-zhenghua.com

巨精灵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:166
  • 注册:2001年11月27日
发表于:2003-12-10 09:22:00
3楼
485通讯,从机收到的数据中,按协议格式找到地址的那个字节

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-10 16:43:00
4楼
我问的是设备的 design 方式,想问硬件如何设置?谢谢!!!!

guosiping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2003年11月10日
发表于:2003-12-10 16:46:00
5楼
我问的是设备的 design 方式,想问硬件如何设置?是利用单片机的P0、P1、P2中的一个口来进行硬件设置码?谢谢!!!!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师