当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
求助:s7-200模拟量采集如何进行抖动处理?
点击:
1532
| 回复:
2
rjc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2001年12月04日
发表于:2003-12-17 09:19:00
楼主
本人现在用s7-200PLC带采集模块进行编程,发现接收的模拟量数据抖动,变化较大,用编程软件提供的设定数据采集周期和滤波参数设定,结果效果不大,望各位同仁指点,谢谢!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-13 13:36:00
1楼
1、检查信号本身的问题, 2、自己做算法滤除, 1)平均值法, 2)取主法,(0。7*A—NEW)+(0。3*A—OLD) 但是得考虑你所需要的实时性要求有多大,
回复
引用
举报
乞丐宠儿
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2003年3月07日
发表于:2003-12-17 09:19:00
2楼
有可能是干扰引起的,把你的模拟量采集模块的-端都连接起来并与电源提供端24V的-端连接(即不要用差动采集),再看看效果!我用过模拟量输入模块,用差动采集无论软件怎么写都很抖动,最后用以上方法只采集一次在软件上没采用什么滤波处理效果也很好