求教:可燃气体报警装置 点击:1047 | 回复:4



ben_miu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2002年10月15日
发表于:2003-12-16 21:25:00
楼主
可燃气体报警装置在Q2级(防爆等级)化工企业的适用性如何?国产性能好的有吗? ben_miu



njlzy217

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2003年12月16日
发表于:2003-12-16 16:25:00
1楼
可以用,国产的好的不多,一般的化工企业比较倾向进口的.有兴趣可以进一步交流. njlzy217@soho.com

woolar

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2003-12-16 21:25:00
2楼
多数的可燃性气体报警器在化工企业都不适用,包括国外产品!! “一般化工企业倾向于进口的”:正是由于这种倾向造成国内以可燃性气体检测为目标的安全检测工程质量大多一塌糊涂。目前在中国市场混迹的外国企业不少:日本的新宇宙、理研、费加罗,德国的drager(德尔格),英国的Crowcon、美国的MSA、什么国际什么传感器、还有一些澳大利亚、加拿大的、法国的等等等等公司,有的是真的,但是大多数是浑水摸鱼的、滥竽充数的,尤其是日本产品。 国内的传感器的就更让人难以描述。 实质上,气体传感器的应用本身就是一项不简单的技术,不合适的应用方法和应用对象,传感器往往形同虚设。可是呢,那些传感器的经销商们就只会说:1、没问题!2、都这样!3、日本(或德国、或美国)这产品,质量是世界一流的,没问题,肯定比国内那些强;......诸如此类!

本特利

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2005年1月26日
发表于:2005-03-01 11:37:00
3楼

d afgasgf asfg nagb

trust

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 372回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2004年3月07日
发表于:2005-03-07 21:08:00
4楼
呵呵! 联系我吧! admin@trust-control.com.cn