求助:GTWIN软件的使用
点击:
1275
| 回复:
2
小小小鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2003年12月11日
发表于:2003-12-12 13:24:00
楼主
我购买了松下电工的FP0及GT10产品,在使用GTWIN中调用标准部件时,显示的字体太大了,我已使用1X1了,请问有没有方法缩小呢???谢谢!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
IAI伺服机械手
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 108回
年度积分:0
历史总积分:144
注册:2003年10月30日
发表于:2003-12-12 11:50:00
1楼
把character attributes里的Font选项下的fixed改成windows,再在size项里选点就行了! 同行呀!我们可以交流。1979007@163.com
回复
引用
举报
小小小鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2003年12月11日
发表于:2003-12-12 13:24:00
2楼
谢谢李军!!在您的帮助下,问题已顺利解决了,十分感谢您!!!