富士变频器无法初始化 点击:1419 | 回复:4



information363

    
  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:87帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:383
  • 注册:2003年10月17日
发表于:2003-12-12 08:32:00
楼主
请问诸位大侠富士E9S变频器怎么初始化,我现在把第39个初始化参数改变让变频器进行初始化,但39参数的数值无法改变,不知是否有锁密,所密是第几个参数,如何解开,请指教。我没有说明书。



精良

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 1237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2225
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2003-12-11 19:53:00
1楼
dd

精良

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 1237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2225
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2003-12-11 19:54:00
2楼
将COM与THR短接试试

李春发.

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:232
  • 注册:2003年6月20日
发表于:2003-12-11 23:04:00
3楼
参数00是否锁住!应调为0。

information363

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:87帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:383
  • 注册:2003年10月17日
发表于:2003-12-12 08:32:00
4楼
谢谢两位指点,确实是参数00锁住,没有说明书做事就是盲目!