富士变频器无法初始化
点击:
1419
| 回复:
4
information363
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:87帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:383
注册:2003年10月17日
发表于:2003-12-12 08:32:00
楼主
请问诸位大侠富士E9S变频器怎么初始化,我现在把第39个初始化参数改变让变频器进行初始化,但39参数的数值无法改变,不知是否有锁密,所密是第几个参数,如何解开,请指教。我没有说明书。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
精良
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 1237回
年度积分:0
历史总积分:2225
注册:2002年2月27日
发表于:2003-12-11 19:53:00
1楼
dd
回复
引用
举报
精良
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 1237回
年度积分:0
历史总积分:2225
注册:2002年2月27日
发表于:2003-12-11 19:54:00
2楼
将COM与THR短接试试
回复
引用
举报
李春发.
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 278回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2003年6月20日
发表于:2003-12-11 23:04:00
3楼
参数00是否锁住!应调为0。
回复
引用
举报
information363
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:87帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:383
注册:2003年10月17日
发表于:2003-12-12 08:32:00
4楼
谢谢两位指点,确实是参数00锁住,没有说明书做事就是盲目!