请问:11千瓦电机带负荷启动,考虑加软启动器,实际意义有多大? 国内什么软启动器性价比较高? 多谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发.
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 278回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2003年6月20日
发表于:2003-12-10 22:53:00
1楼
软启动器了解不多!现在与变频器价格差很少!不如用变频器!
回复
引用
举报
过客868
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2002年2月26日
发表于:2003-12-11 09:57:00
2楼
没有什么用处! 除非你的设备有特殊的要求(保护设备)
回复
引用
举报
展翅变频
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:111帖 | 803回
年度积分:0
历史总积分:1072
注册:2003年7月23日
发表于:2003-12-11 12:19:00
3楼
电机平滑一点启动,对电网和机械联结减少冲击