当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
S7300求助
点击:
613
| 回复:
11
半径是1/4的圆
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2003年12月05日
发表于:2003-12-08 16:33:00
楼主
各位师兄,小弟刚刚接触SIEMENS PLC,最近在编程时遇到些麻烦: 1、如果AO(阀门)输出是2—10V,要怎么办? 2、如果要做一个顺序控制(启动的时候依次启动几台设备,关闭时依次关闭这几台设备),要怎么做? 小弟在这儿先谢了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
dv0429
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 189回
年度积分:0
历史总积分:253
注册:2003年9月13日
发表于:2003-12-05 12:16:00
1楼
1。组态时在软件上设定 2。用解码,编码指令或移位指令也可以
回复
引用
举报
sunwu
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 256回
年度积分:0
历史总积分:365
注册:2002年6月13日
发表于:2003-12-05 13:05:00
2楼
1、在hardware配置时,可指定该通道的信号为比如0..10v,线性转换关系,输出时仅用其2..10v段即可。 2、现场设备肯定有运行反馈信号,最好以此为下一台设备的启动条件,以免某设备由于故障等没有启动而造成错误。
回复
引用
举报
sunwu
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 256回
年度积分:0
历史总积分:365
注册:2002年6月13日
发表于:2003-12-05 13:07:00
3楼
发表于:2003-12-05 13:12:00
4楼
TO david1980: 谢谢这位师兄! 所谓的组态应该是硬件组态吧?上面并没有2-10V的输出啊?不会是选用1-5V的,再乘2吧?那样的话,如果不选用可以1-5V输出的模块岂不是不行?还请师兄详细告之!不胜感激!!!
回复
引用
举报
张辉702
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:126
注册:2002年3月10日
发表于:2003-12-05 13:36:00
5楼
在硬件中设置0-10v,然后用软件线形转换,只用2-10v.
回复
引用
举报
半径是1/4的圆
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2003年12月05日
发表于:2003-12-05 13:38:00
6楼
TO sunwu: 谢谢师兄的回复! 这个项目的顺序控制,各设备之间是需要延时的,而且启动和停止的延时还不一样,如果单用反馈来判断恐怕不能满足,还请师兄再想想,以便指导小弟,先谢了!
回复
引用
举报
半径是1/4的圆
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2003年12月05日
发表于:2003-12-05 13:44:00
7楼
TO huihui: 谢谢师兄的回复!可以回答我的第2个问题吗?
回复
引用
举报
半径是1/4的圆
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2003年12月05日
发表于:2003-12-05 13:48:00
8楼
谢谢各位师兄的回复!!!小弟刚刚接触SIEMENS PLC,以后还有许多问题想请教各位师兄,所以想和各位师兄交个朋友,以便日后交流。 我QQ是 25161517 MAIL:mj-cs@163.com 再一次感谢各位师兄!!!
回复
引用
举报
shuangyan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2003年11月21日
发表于:2003-12-05 19:28:00
9楼
再上一组设备启动完成后,设置下一组启动的标志位,下一组启动完后, 复位标志位,同时也要参考上一组的反馈位。
回复
引用
举报
半径是1/4的圆
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2003年12月05日
发表于:2003-12-05 20:28:00
10楼
to shuangyan: 你说的这些,启动时应该没什么问题,但停止时呢?我不太明白,还望详细告之! 谢谢师兄的回复!
回复
引用
举报
半径是1/4的圆
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2003年12月05日
发表于:2003-12-08 16:33:00
11楼
谢谢各位师兄的回复。我基本上把这两个问题搞定了,非常感谢各位的支持!!!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
三菱plc从入门到精通学PLC之...
[14916]
MCGS嵌入版,没有触摸屏怎么样...
[17767]
PLC模拟量输入有波动怎么办?...
[12922]
三菱PLC应用RS通讯指令如何正...
[11871]
资料分享:《PLC与气动控制》。适...
[7741]
求助大家了为什么我安装完CX...
[21617]
没有三相电怎么调试三相变频...
[10713]
在三菱PLC的24V电源上再并一...
[9344]
谁要施耐德PLC编程手册
[14858]
ALTP指令的用法
[12622]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号