楼主
求救:西门子变频器,松下PLC模拟量输入模块,变送器4~20mA,接250欧姆电阻,输入1~5V.变频器一开,输入电压达到13V,输入屏蔽电缆,电机电缆铠装(电缆长度80米),两条电缆在一个电缆沟中。请教解决方法? 另:电缆长度2米左右,电机一开,电压变为0.8V,为什么?如何解决?