初级问题,关于触发
点击:
665
| 回复:
2
孤烟7585
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2003年11月20日
发表于:2003-11-21 13:12:00
楼主
我是刚刚开始从事此领域工作的菜鸟,在阅读dm6430的manual时,对于pre-trigger,post-trigger,about-trigger 不懂,哪位热心老大给予点拨,真诚感谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yoyo1101
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 590回
年度积分:0
历史总积分:645
注册:2002年8月30日
发表于:2003-11-20 15:55:00
1楼
pre-trigger 采集的是从A/D转换开始到触发事件到来之前的采样点;post-trigger 采集的是触发事件到来之后到采完固定数目的采样点或者DMA结束前的采样点;about-trigger 则是在触发事件的前后都进行采样并且触发事件之后采样点可以设定的一种触发模式。
回复
引用
举报
孤烟7585
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2003年11月20日
发表于:2003-11-21 13:12:00
2楼
十分感谢yoyo1101老师