奇怪了,不到半年的时间,我公司的ATS46系列软启动器接二连三的坏了5台,现象也是差不多,不是编程器没有电(内部的变压器烧坏),就是输出三相电流不平衡。再就是INF的内部故障。实在是没有招了,施耐德的产品就这么娇气,不会吧,一个大公司,少说也是很有点名气的。请各位大侠给我介绍介绍使用的窍门。我设置的参数可是对的,我检查过很多边了。



坐山雕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2003年6月29日
发表于:2003-07-23 15:19:00
21楼
这个坛的坛主可以轰人了!哈哈哈!!!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-29 14:35:00
22楼
各位关心软起动器的朋友: 本人现在离开通本电气公司,所以原先答应免费寄给大家的软起动器应用资料无法供给太多,在此 我说声对不起,希望对这个产品感兴趣的朋友多多交流,共同进步。 吴正华 13924641960 herywu@163.com 2003.7.29

龍龍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2003年6月18日
发表于:2003-07-30 19:42:00
23楼
我以前用西门子的,常有问题出现,用abb的,出现问题没有人解决,现在改用和平的,好多了!还有人员现场调试,服务也到家,相当不错!

伏天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2003年8月04日
发表于:2003-08-04 18:08:00
24楼
如果够成熟的话,推销自己的东西也不应侮蔑别家的产品。

atv11

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 542回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:623
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2003-10-20 15:33:00
25楼
INF是个硬伤,在2002年10月前生产的ATS46,控制卡上有个电阻和一个电容太小了,要放大,我修理过大约40多套,2002年10月以后,施耐德的ATS46这个问题已经解决了。 内部变压器烧坏,是个别现象,和你的电源突变可能有关系。 三相不平衡,是PHF么?也有可能是INF故障的误报(最坏的可能)。PHF故障有时会出现,你把电源断开6次复位,即可解决,这是个要复位的故障,在复位前是希望你能好好检查一遍设备情况。 我接触的施耐德产品较多,它的毛病的确不少,同样我也接触了很多西门子,ABB,这些都差不多,因为我都处理过,只能说,你进货的渠道可能有问题,导致你所接受的服务不到位。找个好的进货渠道还是很重要的。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-10-20 18:57:00
26楼
我同意atv11说法.

atv11

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 542回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:623
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2003-10-20 19:14:00
27楼
我的邮箱是weishipan@vip.sina.com, 欢迎各位指教。 同时如果有哪位朋友有施耐德,ABB,西门子的技术问题需要解决,可以找我,看我能不能帮点小忙。 我是技术人员,不谈商务,涉及钱的问题不要找我。买东西也别找我。

asa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2003年11月10日
发表于:2003-11-18 09:51:00
28楼
请教atv11,我们打算作一个控制柜,使用plc控制软起动器,软起动器的功率100-200kw,应该选用什么样的软起动器,用什么样的控制方法比较合适。

asa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2003年11月10日
发表于:2003-11-18 09:51:00
29楼
请教atv11,我们打算作一个控制柜,使用plc控制软起动器,软起动器的功率100-200kw,应该选用什么样的软起动器,用什么样的控制方法比较合适。

atv11

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 542回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:623
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2003-11-18 13:10:00
30楼
asa: 你好! 我是atv11。 你的软启动柜是要做什么用的呢? 现在软启动器比较好的品牌有施耐德,ABB,西门子。 都是可以做软启动后旁路的。 你要告诉我你将使用的电机的功率,额定电流,功率因数的数值, 此外,你的软启动器要用在什么负载上,是风机还是泵还是其他的什么负载。这些对于选择软启动器是很有必要的。 还有PLC,你选择了没有。 如果你能把工艺要求告诉我, 我可以提供给你整套的控制方案。 包括所有的程序。

atv11

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 542回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:623
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2003-11-18 13:13:00
31楼
TO:asa 另外,请教对于我来说,我还是不敢当的,这里有很多前辈。

asa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2003年11月10日
发表于:2003-11-19 09:40:00
32楼
atv11你好,非常感谢你对我的帮助! 我的软起动柜是用在空气压缩机上的, 要求软起动器可靠性要高,起动过程平滑,无机械冲击,无电流冲击。 电机功率为110千瓦,380V。 plc还没有选择,plc控制软起动器,并对压缩机压力监控,压力不足是起动,超限是停机。

流浪的雅各布

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2003年10月24日
发表于:2003-11-19 09:51:00
33楼
ATS46已停厂,用ATS48代替~~

atv11

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 542回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:623
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2003-11-19 11:12:00
34楼
TO:asa 我可以给你发个草图,你先看看, 对于具体的工艺, 还是需要进行局部的修改的。 晚上给你画一下,你明天收吧, 有什么问题可以给我邮件。

atv11

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 542回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:623
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2003-11-19 11:26:00
35楼
TO:asa 我还想知道你的电机的额定电流是多少? 光是告诉我是110KW的电机, 我只能按照最保险的方式来替你选型。 可能会造成浪费。 电机的额定电流和电机的磁极对数有关。 你是选用4极电机还是6极电机还是。。。。。? 他们启动的斜坡是不一样的,电流也有较大差别。 而软启动器一定是要和电机配套的。

随便说说

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2003年10月24日
发表于:2003-11-19 15:32:00
36楼
TO:asa 你不妨试一试磁控软启动器,我在一套ATLAS螺杆式空压机(380V,315KW)上用过,起动电流最大为额定的电流的2.5倍,旁路切换时没有任何冲击,起动时间0-120秒可调.使用效果特别好,价格比可控硅的便宜.

流浪的雅各布

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2003年10月24日
发表于:2003-11-19 16:20:00
37楼
施耐德一级代理,有需要和我联系,价格绝对优势QQ:6506925 0591-3753019

atv11

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 542回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:623
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2003-11-19 16:28:00
38楼
建议对软启动器还有很多问题的朋友,请 到论文专栏那里去看看教授们写的软启动器入门知识。 相信会有点帮助。

坐看云起

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 286回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2003年7月02日
发表于:2003-11-19 16:32:00
39楼
to asa: 你好!现在有种防西门子的软起动器,性能价格比有绝对的优势,是归国的留学生创办的,牌子是西诺克,不知道你是否听说过? 110KW 380V 1.2万左右 如果有需要和我联系。 leiailing1018@sina.com 另:atv11,你真的很难得,谢谢你的无私奉献!如果有技术问题请教你好吗?

atv11

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 542回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:623
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2003-11-19 19:21:00
40楼
谈不上请教。 大家一起讨论吧。