求助关于S7-300的模拟模块7NF00-0AB0的数据采集问题? 点击:675 | 回复:3



abcd8255

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2002年8月29日
发表于:2003-11-20 08:29:00
楼主
模拟模块采用7NF00-0AB0(8*16),前端采用四线制电流变送器。连线采用模板手册的接线。2与22连,3与23连。在PLC模块上量出的电流与CPU采集的数据相差很大。比如采集14mA,CPU采到十进制9718。不知为什么?帮帮我,谢了!!!



ty945

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:264
  • 注册:2002年10月22日
发表于:2003-11-19 19:00:00
1楼
这个模块需要手动选择a/d的方式 改一改

abcd8255

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2002年8月29日
发表于:2003-11-19 19:30:00
2楼
怎么选,是不是在硬件组态里选择四线制4-20mA但我已经选了

ty945

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:264
  • 注册:2002年10月22日
发表于:2003-11-20 08:29:00
3楼
模块的一边又四个能拆下的小东西看上面的接法从新选择方向插进去