如何给变频做试验电源
点击:
2502
| 回复:
37
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2003-10-31 18:04:00
楼主
请教各位高手是否有这方面的资料或经验,本人因条件限制没有三相电源,如何使220V变380V的试验电源(不带负载),功率为45KW-75KW的变频器。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发.
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 278回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2003年6月20日
发表于:2003-10-30 22:49:00
1楼
维修变频器没必要用三相电源!
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2003-10-31 10:52:00
2楼
李老师:你好 我的意思是:客户拿变频器到我这里维修,修好后怎么试给客户看。不试客户不放心,附近也没有三相电,教我怎么弄呢???
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-10-31 11:42:00
3楼
试机用一个小功率电机就可以,电源用单相380V,用一个220V/380V变压器,功率几百瓦!
回复
引用
举报
汉堡包
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 85回
年度积分:0
历史总积分:113
注册:2003年10月28日
发表于:2003-10-31 18:04:00
4楼
因为有些机器有输入缺相检测,进线最好接R,S端;而对于另外一些机器则需想法先去除三相检测!
回复
引用
举报
坚持 _93
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2006年2月19日
发表于:2006-03-05 22:31:00
5楼
请李春发老师指点!!!
对于有三相电源检测的(西门子)该如何呀
回复
引用
举报
Rover _67
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:296
注册:2003年9月04日
发表于:2006-04-08 10:09:00
6楼
把变频器整流桥摘掉。直接加直流!
回复
引用
举报
苏州凯营自动化
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:84帖 | 276回
年度积分:0
历史总积分:664
注册:2006年2月25日
发表于:2006-04-08 15:15:00
7楼
把缺相检测光耦的输出端短接
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2006-04-08 15:22:00
8楼
楼上说对!
回复
引用
举报
decai
关注
私信
精华:18帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 482回
年度积分:0
历史总积分:629
注册:2005年9月25日
发表于:2006-04-08 15:51:00
9楼
把缺相保护参数设为无效.
回复
引用
举报
小李1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2006年4月28日
发表于:2006-05-09 10:21:00
10楼
只给电路板供电,电容不供电,用调压器把220变为380,再进行整流,2个450V/400UF的电容串起来,再并上两个电阻。为560V的直流母线电压。把缺相保护光偶短接。都可以了。
回复
引用
举报
晓峰电子
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 82回
年度积分:0
历史总积分:160
注册:2004年11月10日
发表于:2006-05-09 20:44:00
11楼
我的设备:BK50初级(0-220-380),3A整流4个,220u/450V电容两个,100瓦灯泡两个,导线若干。
修电源,修驱动很好用。
回复
引用
举报
putao3579
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 316回
年度积分:0
历史总积分:395
注册:2005年10月26日
发表于:2006-05-09 22:06:00
12楼
自己用调压器和整流桥做个直流电源!直接给变频器供直流电!
回复
引用
举报
wantong _84
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 435回
年度积分:0
历史总积分:673
注册:2002年2月03日
发表于:2006-05-12 08:59:00
13楼
自己准备一台小功率220伏的变频最好1.5千瓦左右(必备)变成三相电后用一台三相升压变压器(220-380)也可用三台200瓦左右的控制变压器封星点以后当一台三相变压器用升到380伏---绝对实用.本人正准备这样做.
回复
引用
举报
putao3579
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 316回
年度积分:0
历史总积分:395
注册:2005年10月26日
发表于:2006-05-12 16:25:00
14楼
楼上的!万一你的机器上电有问题,你准备再把小变频也贴进去啊!
回复
引用
举报
耐压
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 398回
年度积分:0
历史总积分:435
注册:2001年6月07日
发表于:2006-05-12 16:37:00
15楼
[b]wantong[/b]想法大胆新颖,祝你成功!!!
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2006-05-12 19:35:00
16楼
wantong的做法我做了,失败....
回复
引用
举报
拎壶冲
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:59帖 | 103回
年度积分:0
历史总积分:312
注册:2005年11月11日
发表于:2006-05-12 21:33:00
17楼
值得探讨
回复
引用
举报
wantong _84
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 435回
年度积分:0
历史总积分:673
注册:2002年2月03日
发表于:2006-05-25 12:08:00
18楼
我已经实验成功.不过不是用的星接而是角接(因为朋友给我做变压器时做成了220V/380V的隔离变压器现在使用很好)关于机器上电故障的问题应该在维修时使用直流电源加限流电阻(三相全桥可以用万用表测试好坏),变频加变压器只是为了最后的实验.本人原有无线电基础但刚刚进入变频器维修领域,也曾修好了几台小变频,但水平肤浅象CPU板就没能修好在此发言纯属班门弄斧.请高手多多指教.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
三相380V输入,两相380输出的...
[4867]
(已结贴)电源电器擂台第116期...
[2846]
电动车怎样骑省电
[8375]
请教!把220VAC变为380VAC?
[1765]
(已结贴)电源电气擂台第105期...
[1478]
直流电动机的基本工作原理
[1185]
电导膏对触点的效果明显吗
[867]
220V零线火线对调灯就亮
[3566]
电源开关怎么老是跳闸
[871]
小型交流弧焊机制做
[2433]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号