磕头机抽油机变频器节能制动单元           对于油田磕头机来说,变频改造的优点是显而易见的      1,配合井下状态,改变冲刺,从而改变抽油的效率,      2,柔性启动,把电机启动电流降低3-4倍,保护了电机和机械设备,      3,最大力矩得到限制,断托的可能性大大减小,      4,可以遥控抽油速度,不必更换机械设备,           但是,使用变频器后,用户发现不但不能节能,而且还耗用更多的电能,      这是为什么呢?           由于磕头机有两个工作状态:      一个是电动机驱动机械设备运动,磕头机从电网吸收电能(电表正转)      另是一个释放能量(机械势能,井下负压,平衡块势能),由机械设备带动电动机      运动,是一个发电的过程(电表反转)。           就是说,抽油机在相当一段时间内,要把势能变为电能回馈电网。      在不使用变频器时,这个电能是直接回馈电网的,并没有在本地设备上耗费掉。      (综合表现为磕头机供电系统的功率因数较低)           但是在使用普通变频器时,情况发生了变化。      普通变频器的输入是二极管整流,能量不可反方向流动。上述这部分电能没有流回电网的通路,      必须用电阻来就地消耗,这就是我们在磕头机变频器上必须使用制动单元和制动电阻的原因。           因此,使用普通变频器以后,如果冲刺不变,整个系统消耗的电能更多了。(表现为电      表只会正转,不会反转。)           解决办法是把能量回馈电网。           深圳加能电子生产的能量回馈制动单元专为油田磕头机设计。      可以把97%的电能回馈电网。           型号IPC-PF-1s.可以配合55kw以下磕头机变频器使用。      0755-8341-6757      0755-8341-6746