急 !现场 ADAM模块采集采集开关量,为何2。2V还是高电平 点击:1018 | 回复:1



ARM7

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2003年5月21日
发表于:2003-10-18 12:25:00
楼主
现场接线是这样的:开关电源24V正---- 接近开关(OMRON直流两线制)正 ---- 接近开关负----ADAM4052(8路开关量采集模块,485通讯输出)DI0正----ADAM4052 DI0负----开关电源负 接近开关型号是OMRON E2E2-X7D1 12-24V供电,ADAM4052数字输入0口在接近开关不动作时为2.2V,动作时为22V,但通过485接到计算机上软件扫描端口0时,无论接近开关动不动作都为ON,请教是何原因,应该怎样改进》??? 急!!!!!!现场调试中,还有1天就验收了,高手请进



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-10-18 12:25:00
1楼
属于接线错误。请在ADAM4052输入端串接220欧姆电阻即可。