TD1000怎么了 点击:552 | 回复:6



wei_sh985

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:285
  • 注册:2002年2月07日
发表于:2003-10-12 08:35:00
楼主
我有一台TD1000变频器原来无输出原因为驱动电路故障 处理后正常可重新上竟没显示 客户急着要机器:请各位帮帮忙 是哪里故障怎么查



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-10-11 20:47:00
1楼
上海际成传动技术有限公司专门从事工业自动化产品集成维修、及相关技术服务的高科技公司。公司集结各类从事多年传动技术方面的专业人才。公司代理销售国内外各种变频器。承接工业自动化控制系统设计、安装、集成;承接各类变频器维修及保养;并致力于新科技的推广和应用。目前已拥有各行各业成熟的合作伙伴并深受客户接受和信赖,本公司愿与广大客户真诚合作并提供技术咨询。    维修经营类型:变频器、直流调速器、软起动装置    专业维修世界各国品牌变频器。    代理:富士、日立、英国CT   特约维修:英国CT、日立、富士、西门子、安川、三菱、    三星、丹佛斯、LG、   本公司特设企业变频器长期(定期)维修保养业务   本公司以市场为导向、以科技求发展、以质量求生存;为客户提供优质的售后服务。欢迎各行各业同仁来函来电查询或来本公司考察。    免费检测 备件充足 质量保证 交货迅速 收费合理   上海际成传动技术有限公司   地址:上海石泉路201号 邮编:200061   电话: 021-62057796 62240523 传真:021-62141466   24小时服务热线:021-62141466×802 E - mail: jicheng8888@mail.china.com   Http://www.shjccd.com

qiuqiu1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:544
  • 注册:2003年5月01日
发表于:2003-10-11 21:01:00
2楼
看看开关电源是不是少插了一条线!

wei_sh985

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:285
  • 注册:2002年2月07日
发表于:2003-10-11 21:12:00
3楼
你指的是什么插线 好象没有插线

qiuqiu1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:544
  • 注册:2003年5月01日
发表于:2003-10-11 21:16:00
4楼
我的意思是5V等电源正不正常?

wei_sh985

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:285
  • 注册:2002年2月07日
发表于:2003-10-11 21:48:00
5楼
5V电源只有1V左右

wei_sh985

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:285
  • 注册:2002年2月07日
发表于:2003-10-12 08:35:00
6楼
经查好象是型号为:LM 25757T-5 NL AD029 管子坏了,请问它是什么管子有什么可以替代的