请教关于部分电脑与装置通信少码问题
点击:
622
| 回复:
1
chenjj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2002年9月25日
发表于:2003-10-08 20:35:00
楼主
需要和具有485口的装置进行通讯,可是用IBM的本本或DELL台式机的串口和装置通讯,过一段时间就收不到东东了(通讯环境:采用研华ADAM4520作232/485转换,串口1,9600BPS,8n1,通信协议为MODBUS,通讯软件采用串口助手2.1或其他网上的串口工具),需要重新初始化串口后才能再通信一会,同时,在能通信的一段时间里,发现数据报文少了1~2个字节。但我换了一台普通的兼容机或工控机后,通信就一切正常了。不知道是什么原因?还望各位指教?不胜感激!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
发表于:2003-10-08 20:35:00
1楼
看看串口的缓存设的是多少。在设备管理器里。