当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
电源维修
我要发帖
想和大家一起讨论关于变频器的维修
点击:
965
| 回复:
7
一分子
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2003年9月08日
发表于:2003-09-23 16:19:00
楼主
我现有一台富士变频器,型号:FRN5.5G9S-4,现在操作面板上无任何显示,我检查输入电源有380V,整流模块输出有DC520V,散热风扇无电压,不知是何原因,希望大家能帮帮我。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-09-23 11:22:00
1楼
开关电源小电容换掉!!
回复
引用
举报
一分子
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2003年9月08日
发表于:2003-09-23 15:32:00
2楼
谢谢!请问开关电源的小电容的耐压是多少伏,容量是多少微法
回复
引用
举报
plk _82
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 123回
年度积分:0
历史总积分:169
注册:2003年8月17日
发表于:2003-09-23 16:19:00
3楼
22uf50v
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电动机三项电流不均衡的原因...
[4224]
变频和工频的区别
[890]
怎样区分一次接线图和二次接...
[1535]
熔断器的额定电流和熔体额定...
[1037]
机场和飞机上又为什么采用40...
[3573]
电气设备巡视检查的方法
[848]
NPN输出与NPN集电极开路输出...
[10132]
断路器常见故障长生的原因和...
[2035]
海拔高度对电气设备的影响
[918]
为什么雷电流能被传给大地?
[1791]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号