请高手指教:“松下变频器,在没有带电机情况下,启动跳过流。”请问过流检测回路在哪元件是什么?谢谢!!!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
qiuqiu1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 592回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2003年5月01日
发表于:2003-08-24 21:30:00
1楼
是电工的还是电器的?找电流互感器然后沿着它的几个脚来找
回复
引用
举报
百味人生 _20
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:380
注册:2003年4月18日
发表于:2003-08-25 14:39:00
2楼
0。75的是没有传感器的,他采用的是IPM我找不出是哪个脚是采样点不知你能帮我查一下吗?谢谢!!!!!!!
回复
引用
举报
qiuqiu1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 592回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2003年5月01日
发表于:2003-08-25 15:26:00
3楼
你根据模块型号上网找到管脚图,一般带F字的是反馈脚,当然其中有过流,过压,欠压保护等等,不过这些型号都进光藕的,可能是光藕坏了也不一定,也可以与我联系:020-37204416,www.longi.net
回复
引用
举报
百味人生 _20
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:380
注册:2003年4月18日
发表于:2003-08-26 19:14:00
4楼
谢谢容济!!
回复
引用
举报
百味人生 _20
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:380
注册:2003年4月18日
发表于:2003-08-28 15:22:00
5楼
模块型号是CM20MD1-12H。N24SA7没有找到带F的脚能否告诉我要上什么网上查!谢谢!!
回复
引用
举报
qiuqiu1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 592回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2003年5月01日
发表于:2003-08-28 17:59:00
6楼
我这边有资料,你把EMAIL或传真给我。不过这种模块没有反馈电流功能的,照你所说的情况应该是模块烧了,你可以把模块拆下来起动做判断
回复
引用
举报
plk _82
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 123回
年度积分:0
历史总积分:169
注册:2003年8月17日
发表于:2003-08-28 23:35:00
7楼
如果是松下电气0.75的变频,那就先查IR2132驱动集成电路。
回复
引用
举报
百味人生 _20
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:380
注册:2003年4月18日
发表于:2003-08-30 21:13:00
8楼
我的邮箱是:zda13959795755@163.com.我量过模块是好的是可能是检测回路的问题。谢谢大家的帮助!!
回复
引用
举报
qiuqiu1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 592回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2003年5月01日
发表于:2003-08-31 11:47:00
9楼
郑杰:图纸已发过去,请收。有时后用万用表判断不到模块好坏的,我的意思是你拆下来模块后启动变频器看看会不会过流
回复
引用
举报
qiuqiu1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
发表于:2003-09-01 20:07:00
11楼
谢大家的帮助!!!!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器启动电机,利用惯性切换...
[5293]
请教用远传压力表加变频器做...
[5300]
变频器专家请进,求助一个关于...
[11222]
编码器替换要注意什么
[12697]
直线感应电动机的工作原理
[7491]
松下变频器说明书M1X系列
[8590]
如何实现2个电位器调同一台变...
[6715]
富士变频器没有频率输出
[5330]
变频器刚启动时输出直流母线...
[6439]
德国KEB变频器交流区
[25271]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号