S7-200上电磁感应开关不能正常工作的问题 点击:1115 | 回复:7



weberyap

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2002年11月23日
发表于:2003-09-22 19:46:00
楼主
我的S7-20 0上电磁感应开关不能正常工作,我选用的是晶体管的S7-20 0,24V电压,感应开关是10-24 V的NPN,接上PLC后,感应开关上的指示灯常亮,当有物体接近时,指示灯不会灭,只是变暗,但是PLC没有响应。后更换成10-36 V的感应开关才能正常工作,但是感应开关上的指示灯仍然不正常。 请问各位大哥,这是什么问题,应该如何解决?很想使用10-24 V的感应开关,因为尺寸小,便于在我们的系统上安装。 谢谢!



imgg

  • 精华:7帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5386
  • 注册:2002年4月03日
发表于:2003-03-03 09:03:00
1楼
很可能是接地不好。

xwsheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2002年8月02日
发表于:2003-03-03 12:11:00
2楼
能画张图发过来吗?tongshujie@163.net

古春雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2002年1月24日
发表于:2003-03-03 18:41:00
3楼
选用PNP型传感器

weberyap

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2002年11月23日
发表于:2003-03-03 23:44:00
4楼
卖传感器的说一定要npn的

yth_zyx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2002年5月26日
发表于:2003-03-04 01:01:00
5楼
在感应开关与PLC输入之间用一个24VDC继电器隔离应该可以解决。

杨康

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:76
  • 注册:2003年9月08日
发表于:2003-09-08 16:27:00
6楼
klsdgs ls

laula

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:357
  • 注册:2003年3月19日
发表于:2003-09-22 19:46:00
7楼
串联合适的电阻增加输入阻抗,使其接近物体时输入PLC的电流小于PLC off时的最大电流