S7-200上电磁感应开关不能正常工作的问题
点击:
1115
| 回复:
7
weberyap
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:114
注册:2002年11月23日
发表于:2003-09-22 19:46:00
楼主
我的S7-20 0上电磁感应开关不能正常工作,我选用的是晶体管的S7-20 0,24V电压,感应开关是10-24 V的NPN,接上PLC后,感应开关上的指示灯常亮,当有物体接近时,指示灯不会灭,只是变暗,但是PLC没有响应。后更换成10-36 V的感应开关才能正常工作,但是感应开关上的指示灯仍然不正常。 请问各位大哥,这是什么问题,应该如何解决?很想使用10-24 V的感应开关,因为尺寸小,便于在我们的系统上安装。 谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2003-03-03 09:03:00
1楼
很可能是接地不好。
回复
引用
举报
xwsheng
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:80
注册:2002年8月02日
发表于:2003-03-03 12:11:00
2楼
能画张图发过来吗?tongshujie@163.net
回复
引用
举报
古春雨
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2002年1月24日
发表于:2003-03-03 18:41:00
3楼
选用PNP型传感器
回复
引用
举报
weberyap
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:114
注册:2002年11月23日
发表于:2003-03-03 23:44:00
4楼
卖传感器的说一定要npn的
回复
引用
举报
yth_zyx
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2002年5月26日
发表于:2003-03-04 01:01:00
5楼
在感应开关与PLC输入之间用一个24VDC继电器隔离应该可以解决。
回复
引用
举报
杨康
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:2
历史总积分:76
注册:2003年9月08日
发表于:2003-09-08 16:27:00
6楼
klsdgs ls
回复
引用
举报
laula
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:357
注册:2003年3月19日
发表于:2003-09-22 19:46:00
7楼
串联合适的电阻增加输入阻抗,使其接近物体时输入PLC的电流小于PLC off时的最大电流
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
新手必经历的控制方式概念
[12808]
怎么来确定一个伺服电机转一...
[8708]
三菱PLC三维动画仿真软件
[8395]
modbus_rtu V3.0 通信协议串...
[11674]
三菱plc功能指令
[8921]
笔记本电脑USB转串口的求助
[11580]
三菱PLC视频教程70合集
[11906]
西门子 编程语言scl stl 差别...
[8743]
送给初学者 自编“FX-TRN-BEG...
[16465]
三菱FX5UPLC资料大全
[20153]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号