求助:关于西门子PLC的地址问题 点击:618 | 回复:1



fffffff

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2003年9月13日
发表于:2003-09-14 18:59:00
楼主
现有一PLC 系统, 其有CPU315-2DP,及相应的DI/DO,从第4槽到第10槽其地址分别为0,1,....26,27. 但第10槽有一个CP342-5,它挂一个ET200M,   问题困惑我的是程序中该   ET200M 的地址明明为I28.0---I29.7一槽,Q34.0---Q35.7一槽, Q36.0---Q37.7一槽.   但从该PLC 系统的项目硬件图中显   示该ET200M的地址为输入0,1一槽;输出0,1一槽;输出2,3一槽.   为何如此?   请各位大人指点迷津.



过客8088

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 346回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2003年1月07日
发表于:2003-09-14 18:59:00
1楼
是别人作好的系统吧?你去研究一下CP342-5的用法就知道了. CP342-5所带从站有其自己独立的地址分配,与主站地址分配无关.而此地址再影射到主站的地址空间去.通过调用CP32-5的功能块来实现 .