请教为何经常损坏模拟量模块ADAM4017 I-7017 点击:758 | 回复:2



85

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2002年1月19日
发表于:2003-09-09 13:50:00
楼主
请教为何经常损坏模拟量模块ADAM4017 或I-7017 我在做温度监控时,用模拟量模块ADAM4017 或I-7017,铂电阻PT100转4-20MA, 使用中多次发生模块损坏,都是其中的多路开关集成块MPC508损坏, 请问是24V供电问题,还是4-20MA信号问题,还是其他干扰,如何解决呢?



李侃

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 813回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1015
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2003-09-09 13:47:00
1楼
应该是干扰问题,看看周围有没有什么干扰源。

GaryLin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1263
  • 注册:2003年4月15日
发表于:2003-09-09 13:50:00
2楼
http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=143921