如何siemens通信电缆制作 点击:1046 | 回复:7



长江鱼

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2002年2月14日
发表于:2003-09-06 07:37:00
楼主
我的S7-300 与计算机通信的MPI适配器的RS232通信电缆不小心弄丢了,想自己焊接一根,判高人指点,感激不尽。MPI适配器订货号为6ES7972-0CA23



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-09-05 11:47:00
1楼
我忘记了,今天回去给你查一下。

LBCZX

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2002年1月15日
发表于:2003-09-05 18:19:00
2楼
我也想知道怎么做 80c196@163.com

阿罗悠悠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2003年9月03日
发表于:2003-09-05 19:02:00
3楼
我想知道与s7-200通讯电缆的制作方法,哪位大虾指点一下,谢了!

microtomato

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 1476回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2003-09-05 20:10:00
4楼
好像是2-3,3-2。其他线忘了。

备件交换

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2003年2月13日
发表于:2003-09-06 07:37:00
5楼
自己焊接吧,我自己焊接的。 1-1 2-3 //发送端 3-2 //接收端 4-6 //发送确认 5-5 //共地 6-4 //接收确认 7-8 //发送完成 8-7 //接受完成 9-9 另外有人做成1和5直接短接,反正其实是一样的

wan_bird

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2012年10月23日
发表于:2012-12-30 14:49:05
6楼
自己焊接吧,我自己焊接的。 1-1 2-3 //发送端 3-2 //接收端 4-6 //发送确认 5-5 //共地 6-4 //接收确认 7-8 //发送完成 8-7 //接受完成 9-9 另外有人做成1和5直接短接,反正其实是一样的

丈网尺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 133回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:623
  • 注册:2004年11月16日
发表于:2013-01-02 11:24:37
7楼

楼上正解,完全可以自己焊接一根