首页 上一页 1 2 下一页 尾页

AB PLC 5系列,有一AI信号4-20mA 点击:3741 | 回复:29



it

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2003年5月26日
发表于:2003-09-05 14:30:00
楼主
AB PLC 5系列,有一AI信号4-20mA,代表0-800度,接在某一点,如N11:3,请问,我如何设置这0-800度,即4mA代表0度,20mA代表800度,我在RS Logix5中没有发现相关计算,请问,在什么地方设置的?谢谢!!(我们已有的程序直接把N11:3作为PID的Process Variable)



风中沙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2003年7月03日
发表于:2003-09-03 19:57:00
21楼
PLC5有CPT计算指令,可以输进去很长的表达式,并且正是何时输可以同时计算,不需要进行转换

风中沙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2003年7月03日
发表于:2003-09-03 19:57:00
22楼
PLC5有CPT计算指令,可以输进去很长的表达式,并且正是何时输可以同时计算,不需要进行转换

PLC玩家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2001年11月01日
发表于:2003-09-04 09:09:00
23楼
to it: 用CPT指令实现"Y=AX+B"运算,结果必须存到F文件,否则结果不对.

PLC玩家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2001年11月01日
发表于:2003-09-04 09:31:00
24楼
to it: PID指令的Control block用N文件,是有你的那种问题,PID之前确实要CPT运算。 Control block用PD文件,就不存在那种问题了,可以直接组态。

haohao1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2002年3月04日
发表于:2003-09-05 12:05:00
25楼
to it: 最简单的方法是在RSLOGIX5的I/OCONFIGRATION中,直接配出来,或者在配置相关块传送中把你的配置信息写进去。

sal_lt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2003年2月14日
发表于:2003-09-05 14:30:00
26楼
samohongliu: 你可以根据情况进行设置,0~800度,可以通过Y=AX+B的方式确定A的最大值和最小值,然后计算偏差值B就可以了。我这里的一个温度0~1000度,也是4~20mA的信号,最大、最小值为:1832、32,再通过线性公式就可计算出偏差值了! 你的最大值,最小值怎么算啊!

笑方

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2006-05-05 16:51:00
27楼
你好,我是北京惠方的张笑方,,我门公司有工程剩余的PLC-5CPU模块及配套的附属模块,若有需要可至电13460931982或WANJUNMING8@sohu.com

zhangyj5566

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2012年12月27日
发表于:2013-01-03 10:32:06
28楼
这个问题PID 可以设置

zxmsjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4054
  • 注册:2009年5月26日
发表于:2013-01-04 21:55:38
29楼
AB有线性转换指令,慢慢弄吧

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页