发表于:2003-08-29 16:14:00
楼主
我现在正在调试的一套设备,用S7-200与Hitech的PWS3760触摸屏进行通讯(相隔60米左右,现场还有其它变频驱动设备),在设备出厂调试时通讯均很正常!在现场安装完毕后发现触摸屏与PLC间通讯干扰严重!!设备在运行过程中频繁因通讯中断造成设备无法控制!在换用屏蔽通讯线、换屏、更改通讯线走线位置(远离动力线)等方式均无效,现在甚至于时不时在柜内的MM440(30KW)还未运转时,已出现通讯故障!我该如何解决这个棘手的问题呢?有哪位大侠能帮帮我!!我快急疯了!!!小弟在这里先感谢了!!!!!!!!!!!!!! E-mail:liangnan73@sohu.com 注:我厂前期在现场投入运行的另一套相同配置的设备一直运行却无任何问题?!



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-11 09:31:00
1楼
找台达要一根抗干扰电缆,这个电缆只是个黑色转接头,但抗干扰效果特别好,另注意一下接地.

得之我幸失之我命

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2002年12月03日
发表于:2003-08-11 14:57:00
2楼
你把屏蔽线的一端接地,不要两端都接

Puyoto

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2003年8月23日
发表于:2003-08-24 00:32:00
3楼
PLC的问题,换一台PLC主机即可.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-25 09:23:00
4楼
如果你真的着急,请留个电话,我帮你解决。

yang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2003年8月26日
发表于:2003-08-26 13:48:00
5楼
應該不是PLC問題,此問題和系統配置及HITECH抗雜訊程度有關... <1> 請找台达HITECH要一根抗干扰电缆 <2> 將变频驱动设备之電源端加上"電源濾波器" <3> 可將变频驱动设备外部接近HMI處加上鐵片隔絕...

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-29 15:37:00
6楼
电话:13602061652