征集空压机的变频器恒压控制方案 点击:1068 | 回复:10



Motor

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2003年1月02日
发表于:2003-08-24 10:33:00
楼主
我公司有四台55KW空压机组,根据气压的高低开三台或四台,想通过变频器和压力变送器改造为恒压控制,希望能达到恒压和节能的目的。



忍不住说两句

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:216
  • 注册:2001年11月01日
发表于:2003-01-17 07:59:00
1楼
0532-5813153

imgg

  • 精华:7帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5386
  • 注册:2002年4月03日
发表于:2003-01-17 08:35:00
2楼
你在哪?和我联系

hhk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2002年3月07日
发表于:2003-01-17 14:45:00
3楼
可以实现,请联系.

LKR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 374回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1079
  • 注册:2002年7月01日
发表于:2003-01-17 16:04:00
4楼
MOTOR : 可与我们联系,我公司在北京,三台132KW空压机组我们做了很多请与我们联系:010-63336909,63336910

xiongcolo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2003年8月21日
发表于:2003-08-21 16:06:00
5楼
你好,我司是刚成立专业提供此类解决方案的公司,不但可提供恒压,且可节约20-60%的电费,只需一台则可实现联控!请联系我:13045637694 熊志刚

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-21 16:59:00
6楼
你好!    我公司已做过多套空压机变频改造,不紧节能,而且可以大大减少空压机的维护量。    联系人:吴明    013951896936

吉阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2002年3月29日
发表于:2003-08-21 22:12:00
7楼
康沃G2系列变频器加附件可实现

泉州

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:285
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2003-08-22 19:19:00
8楼
010-63336909,63336910是空号!!!!!11!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-22 20:41:00
9楼
既然如此,你就用变频器做一个一拖四的恒压供气就行了。告诉我你的邮箱给你发个资料吧。我的电话是021-54902218-855李惠锋

zhengzheng

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2003-08-24 10:33:00
10楼
将阀改为电动和手动都能调节的阀,变频器闭环控制。一拖四原有的起动装置工频用。