求教:两台SIEMENS的PLC控制同一变频器
点击:
825
| 回复:
1
菜鸟问题多多
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:1044
注册:2003年8月15日
发表于:2003-08-16 20:21:00
楼主
用2台西门子PLC(用S7-200或S7-300均可)异地控制一台变频器,应采用双主站方式还是主-从站方式?采用什么通讯协议比较好?怎样实现通讯?具体怎么做?哪位大哥帮帮忙,谢谢!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
microtomato
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:84帖 | 1476回
年度积分:0
历史总积分:2078
注册:2001年11月02日
发表于:2003-08-16 20:21:00
1楼
采用profibus-dp网络,1台S7-300做主站,另1台S7-200和哪台变频器做从站。S7-300可以直接控制变频器,S7-200如果要控制变频器可以首先向S7-300提出请求,然后由S7-300间接的来控制变频器(比如可以在S7-300里面建个状态字,然后由某个标志位来决定是否运行变频器。当然如果S7-200要修改变频器里面的参数也可以用类似的方法来做)。