松下电工及神视产品应用专家 点击:1402 | 回复:7



汇尼克

    
  • 精华:73帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:958
  • 注册:2002年8月31日
发表于:2003-08-14 23:16:00
楼主
我们这里有松下电工控制产品使用专家(包括PLC,变频器及元器件等等)。神视传感器选型使用专家。有什么问题请发问。



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-07 15:00:00
1楼
说话不要这么狂吗!!!难道说你是汇尼克的技术人员???不会说你们有什么不知道的也要去请教广州松下事务所吧??? 我现在就有一个问题想请教神视的放大器FX-301和FX-302有什么区别,请你最好把它们的两点校验说的清楚一些。

汇尼克

  • 精华:73帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:958
  • 注册:2002年8月31日
发表于:2003-08-07 15:54:00
2楼
FX301只能设定一个阀值,而FX302可以设定两个阀值,相当于设定上下限。两点教导对两个位置进行教导,将在这两个位置设定阀值。还有一点教导和三点教导。有兴趣可以访问以下网站:http://www.elevanic.com中产品频道产品目录一栏神视产品,了解详细资料。谢谢!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-08 08:23:00
3楼
说的也太简单一些了吧,毕竟本人也在玩这个东西!!!

汇尼克

  • 精华:73帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:958
  • 注册:2002年8月31日
发表于:2003-08-08 08:53:00
4楼
在这里只能简单说明一下,非常抱歉!如有什么问题请致电以下单位,相信会得到满意答复。 汇尼克公司李春雷、钱哲军。电话:020-85549829、85549873 松下电工广州公司程潜先生 电话:020-87622201-607、87787478

汇尼克

  • 精华:73帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:958
  • 注册:2002年8月31日
发表于:2003-08-08 14:10:00
5楼
请告诉一下您想用它们做什么? 如果能有实例,回答会有针对性些。 大家在论坛上是为了相互方便,并不是想搞搞什么新意思。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-14 23:16:00
6楼
太不具体了。难道说清楚一点,让大家都有所了解,不是更好吗!

gdzsyf

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:504
  • 注册:2004年2月20日
发表于:2004-06-10 14:13:00
7楼
神视传感器的使用资料很容易在网上查找到,FX-301的使用功能很强 电压:DC12-24V 输出:NPN 80mA 多功能:灵敏度数字设定/光动作暗动作设定/出射光强弱调节/输出延时,另有多种检测模式,如:远检测/近检测/快速模式/慢速模式等等。 响应快:μs级 配专用光纤专用电源插头线售价750元 实物外观可查我司网站www.gdyufen.com/fx-301.jpg