当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
请教各位关于西门子S7-300的问题
点击:
661
| 回复:
2
笨蛋!
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2003年7月10日
发表于:2003-08-13 20:52:00
楼主
我把PLC上的可擦写记忆内存拔下了,然后插上去就有红灯警示一直亮着,这是为什么啊?怎么消除,恢复原来的状态啊!我厂的PLC用于堆取料机上!!!!红灯是BF,和SF!! 我把电源断了再开机还是有,在PLC左下角有个象钥匙一样的东西,平时运行的时候是RUN状态,我把它打了一圈,旋转了一遍,有什么关系吗?请各位高手指点!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
microtomato
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:84帖 | 1476回
年度积分:0
历史总积分:2078
注册:2001年11月02日
发表于:2003-08-13 20:28:00
1楼
将cpu复位一下就可以了。
回复
引用
举报
付显峰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:135
注册:2002年7月16日
发表于:2003-08-13 20:52:00
2楼
用钥匙开关把PLC的程序清除,断电再上电PLC会恢复正常!