SIEMENS s7-200 PLC网络通讯问题 点击:897 | 回复:6



gkwj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2002年4月27日
发表于:2003-08-01 15:07:00
楼主
协议支持127个地址,为什么最多只能有126个站



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-01 11:53:00
1楼
保留一个。

gkwj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2002年4月27日
发表于:2003-08-01 12:41:00
2楼
期待中。。。。。。。。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-01 13:31:00
3楼
苍天那,你会用这么多站吗?

gkwj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2002年4月27日
发表于:2003-08-01 13:50:00
4楼
是这样吗?

gmail

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2003-08-01 14:50:00
5楼
站地址从0开始到126,不就是127个, 0是上位机软件STEP7-Micro/Win32,试想象,你要用127个从站,占据0至126,那上位软件没有地址通过ppi如何对plc配置,所以0是上位软件通过ppi配置plc,上位软件只能作主站,那plc只能配置1至126了, STEP7-Micro/Win 默认地址 0 TP、OP 默认地址 1 PLC 默认地址 2

gkwj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2002年4月27日
发表于:2003-08-01 15:07:00
6楼
多谢proface的回复,可能是我没理解好,126个站中的站特指的是 PLC站。可是如果我用上位机把所有共127个PLC依次先配置组态好,然后再组网的话是不是可以有127个PLC站?