请问不同品牌的变频器制动单元能不能互换? 点击:1312 | 回复:5



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-26 17:48:00
楼主
???



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-06-11 21:46:00
1楼
输入电源电压一样就可以!公司网址 http://LCF680707.ebigchina.com

叶孤城

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2002年2月06日
发表于:2002-07-03 20:11:00
2楼
可以吗?

VCPLUS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2002-07-03 21:38:00
3楼
一般来说是可以的. 变频器的器件等级来说各厂家基本没有很大区别,例如380v的变频器,整流桥是1600v级别的,逆变是1200v级别的,电容一般采用400v串联到800v,大同小异.不同厂家的制动单元动作起始电压可能略有不同,我测试过的其他变频器一般在660~710v之间,这种差别对变频器的正常工作是没有什么影响的. 工程上这样的例子很多.

zhengzheng

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-07-06 21:44:00
4楼
主要是开关管的动作起始电压的阀值,要在范围类,这影响制动性能的好坏,和开关管的开起时间。

yuyu

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:314
  • 注册:2003年7月25日
发表于:2003-07-26 17:48:00
5楼
磕头机 抽油机 变频器 节能 制动单元 对于油田磕头机来说,变频改造的优点是显而易见的 1,配合井下状态,改变冲次,从而改变抽油的效率, 2,柔性启动,把电机启动电流降低3-4倍,保护了电机和机械设备, 3,最大力矩得到限制,断托的可能性大大减小, 4,可以遥控抽油速度,不必更换机械设备, 但是,使用变频器后,用户发现不但不能节能,而且还耗用更多的电能,这是为什么呢? 由于磕头机有两个工作状态: 一个是电动机驱动机械设备运动,磕头机从电网吸收电能(电表正转) 另是一个释放能量(机械势能,井下负压,平衡块势能),由机械设备带动电动机 运动,是一个发电的过程(电表反转)。 就是说,磕头机在相当一段时间内,要把势能变为电能回馈电网。 在不使用变频器时,这个电能是直接回馈电网的,并没有在本地设备上耗费掉。 (综合表现为磕头机供电系统的功率因数较低) 但是在使用普通变频器时,情况发生了变化。 普通变频器的输入是二极管整流,能量不可反方向流动。上述这部分电能没有流回电网的通路, 必须用电阻来就地消耗,这就是我们在磕头机变频器上必须使用制动单元和制动电阻的原因。 因此,使用普通变频器以后,如果冲次不变,整个系统消耗的电能更多了。(表现为电 表只会正转,不会反转。) 解决办法是把能量回馈电网。 深圳加能电子生产的能量回馈制动单元专为油田磕头机设计。 可以把97% 的电能回馈电网。 型号IPC-PF-1s. 可以配合55kw以下磕头机变频器使用。 0755-8341-6757 0755-8341-6746

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师