当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工控机
>
研华工控机
我要发帖
研华PCL818L和PCL726卡的组合使用问题?
点击:
1960
| 回复:
8
桎梏
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 88回
年度积分:0
历史总积分:240
注册:2002年12月14日
发表于:2003-07-23 15:06:00
楼主
各位老大: 我们学校实验室买了上海新奥拓公司的过程控制实验装置 它白皮书上说与工控机结合实现控制推荐的采集卡是研华的PCL818L和PCL726 我不知道这两块卡加起来要多少money?我觉得应该很贵的! 由于经费有限,所以希望几百就能解决问题 最基本的要求: A/D:10路,4-20mA或者1-5V D/A:6路,4-20mA 本想只买PCL818L,有一路的D/A,但是输出是1-5V信号 而装置只接受4-20mA,所以转换很麻烦 不知道哪位老兄能推荐其他卡的能达到要求且价格不贵啊 对于速度不需要太高要求,12位的就可以了吧
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
GaryLin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 1186回
年度积分:0
历史总积分:1263
注册:2003年4月15日
发表于:2003-07-17 18:16:00
1楼
For Your Information! A-812PG (ISA, 12 bits AD, 16 channels) http://www.icpdas.com.cn/products/card/a-812pg_c.htm A-626 (ISA, 12 bits DA, 6 channels) http://www.icpdas.com.cn/products/card/a-626&8_c.htm
回复
引用
举报
GaryLin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 1186回
年度积分:0
历史总积分:1263
注册:2003年4月15日
发表于:2003-07-17 18:23:00
2楼
PISO-813 (PCI, 12 bits AD, 32 channels) http://www.icpdas.com.cn/products/card/piso-813_c.htm PCI-1002 (PCI, 12 bits AD, 32 channels) http://www.icpdas.com.cn/products/card/pci-1002_c.htm PIO-DA8 (PCI, 14 bits DA, 8 channels) http://www.icpdas.com.cn/products/card/pio-da16_c.htm
回复
引用
举报
桎梏
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 88回
年度积分:0
历史总积分:240
注册:2002年12月14日
发表于:2003-07-17 18:57:00
3楼
兄台,谢谢你的回复 不过你提供的卡没有价格啊 我感觉泓格AD/DA卡东西很贵哦 毕竟是名牌嘛 贵了我们就买不起啊 5555
回复
引用
举报
GaryLin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 1186回
年度积分:0
历史总积分:1263
注册:2003年4月15日
发表于:2003-07-17 19:09:00
4楼
Sorry! 我也不清楚价格! 所以只能列出规格让您参考! 有兴趣的话, 您可以向下面问问价格. 泓格上海办事处 Tel: 8621-6247-1722/23/24 Fax: 8621-6247-1725 E-mail : shanghai@mstp.icpdas.com
回复
引用
举报
桎梏
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 88回
年度积分:0
历史总积分:240
注册:2002年12月14日
发表于:2003-07-17 19:38:00
5楼
好的,我去问问 谢谢兄弟的热心帮助啦 :)
回复
引用
举报
桎梏
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 88回
年度积分:0
历史总积分:240
注册:2002年12月14日
发表于:2003-07-23 15:06:00
6楼
研华PCL818L和PCL726卡加起来要近4000块! 经费有限啊 所以只有选择北京众人的PS2108暂时替代了 只要几百大洋就可以解决 做一个单回路的控制实验还是可以了啊 不知道有没有哪位兄台使用过众人的A/D卡啊? 究竟国内的东西怎样啊? 千万不要还没有采集到数据卡就坏了哈 不然导师非杀了我不可哦!
回复
引用
举报
笑笑风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 183回
年度积分:0
历史总积分:412
注册:2005年2月19日
发表于:2007-01-13 21:19:00
7楼
研华的818+726的系统确实挺可靠,我厂的一个小系统用了十多年了,不是广告
回复
引用
举报
111111333333333333
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:30
注册:2002年10月16日
发表于:2007-01-13 23:27:00
8楼
楼上真高人,
四年前的贴也来顶一顶!
强!强!强!强!强!
可见工控生意难作!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
如何连接ControlLogix5555
[1574]
SSD工业级固态硬盘
[1445]
怎么才算好的PCBASED产品
[1544]
请教!请教!
[1353]
泓格WinCon-8000 WinCE平台控...
[5684]
工控机磁盘备份
[1214]
用计算机超级终端给ADAM-551...
[3089]
请教:工控机、一体化工作站与...
[1875]
急求C#环境中开发RS485通讯程...
[3672]
PXI和CPCI
[1159]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号