求助抗干扰问题 点击:978 | 回复:4



qiqi_qd

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2002年6月10日
发表于:2003-07-22 15:19:00
楼主
老兄老弟们,大家好!我也有485的问题,我在做项目时,直接采集4~20mA加 250欧电阻,到工控机,干扰相当严重。在下请问能否将4~20mA的信号变为485信号来做,干扰还会有吗?如果有怎样解决才能号一些?请各位人兄发表一些意见?或给小弟指条明路!!在这里先谢谢啦!小弟都快急死了。电话:0532-3816141 亓会永 E-MAIL:qiqi_qd@163.com



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-22 10:42:00
1楼
问题: 直接采集4~20mA加 250欧电阻 应该是属于Analog input 吧, 0~5V / 250 R = 4~20mA.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-22 12:13:00
2楼
本人是个初学者,对4-20mA电流环的通信方式一直不解请哪位高手能讲解的清楚些!比如将采集来的4-20mA电流加250欧的电阻变换后得出电压但有何用处呢??它又不能象高低电平那样两种状态非常好判别,除非它分为很细的档位来判别,是不是这样请指教谢谢!!

路阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2003年4月16日
发表于:2003-07-22 13:08:00
3楼
在串型通讯中,如进行长距离,可加一块接口板升升压。

老九

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2003年6月21日
发表于:2003-07-22 15:19:00
4楼
4~20mA电流环可传输模拟信号和数字信号,一般用在两线制的变送器上,信号较稳定。你的干扰严重,可能是变送器的驱动能力不够,或其他设备有串扰。至于485,你要把变送器和工控机改为485接口的。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师