发表于:2003-07-17 10:38:00
楼主
PLC中的标志位是不是都是固定的还是有些自己来定义的?标志位如下:
M 0.0 BOOL Constant - PLC first scan
M 0.1 BOOL Constant - always off
M 0.2 BOOL Constant - always on
M 0.3 BOOL MFC Comms OK
M 0.4 BOOL Material flow under LCS control enabled
M 0.7 BOOL Constant - PLC first scan One shot
M 1.0 BOOL PLC Backup Battery Fault
Wincc中的Intenaltag变量也是自己定义的吗?Wincc引入PLC的变量的bit位是如何确定的?