帮忙推荐一种蒸汽流量计 点击:1785 | 回复:16



jjjj

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1246
  • 注册:2002年1月14日
发表于:2003-07-16 09:02:00
楼主
我欲测量一4吨锅炉的出气量,不知哪一种流量计较好,我公司用过涡街和分流旋翼式流量计,效果都不太理想。谢谢!



  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2003年1月06日
发表于:2003-01-09 10:40:00
1楼
不知你在用涡街测量蒸气时是否采用了温压补偿?

jjjj

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1246
  • 注册:2002年1月14日
发表于:2003-01-09 11:44:00
2楼
压力补偿用了,温度补偿没用。我用的是上海华强和肯特的产品。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2003年1月06日
发表于:2003-01-09 13:00:00
3楼
根据我公司多年从事流量计量工作经验,蒸气计量同时采用温压补偿效果较好,当然其稳定性也和传感器及变送模块本身性能有关,我公司产品采用进口元件组装调试,不知你是否感兴趣?

方人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2002年12月28日
发表于:2003-01-20 10:38:00
4楼
是饱和蒸汽还是过热蒸汽?我们用了很多肯特的产品,反应还可以。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2003年1月06日
发表于:2003-01-20 13:20:00
5楼
北京万群产品性能也可以。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-01-21 12:01:00
6楼
最好用进口仪表!同时注意安装条件满足、震动和补偿!

罗工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2002年10月24日
发表于:2003-01-28 16:23:00
7楼
你可以选用高精度孔板流量计,其系统精度为1.0级 联系:0816-3230311

000000000

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2002年12月03日
发表于:2003-01-29 17:01:00
8楼
是饱和蒸汽还是过热蒸汽? 进口涡街没问题! Please visit www.allmeters.com

rixin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2003年2月17日
发表于:2003-02-17 09:31:00
9楼
本公司是专业流量计生产厂家,价钱方面是国内产品性架比有吸引力的。如你有兴趣可登陆本公司网站。www.rixin-flow.com

飘一飘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2002年7月31日
发表于:2003-03-28 21:41:00
10楼
我公司主要生产涡街流量计、 节流装置,测量蒸汽方面我们处理过很多问题,如有兴趣可发信联系!

rixin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2003年2月17日
发表于:2003-04-01 08:18:00
11楼
可选用我公司新型靶式流量计,其应用广泛,且其具有无可动部件,测量范围宽,使用期限长,抗干扰,抗杂质,压力损失小,重复性好,性价比高,维护性好,准确度高,轻便可靠的优点。 欢迎您访问http://www.rixin-flow.com

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-02 17:44:00
12楼
用孔板或涡街等再加温压补偿。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-20 16:41:00
13楼
涡街,一定没有问题,

靶式流量计

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 174回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2003年3月28日
发表于:2003-06-23 08:29:00
14楼
说不定人家早就买了,

000000000

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2002年12月03日
发表于:2003-06-24 11:47:00
15楼
德国凯姆流量测量公司KEM-kueppers GmbH   流量计专业生产厂家.   www.kem-kueppers.com.cn   请点击一下!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-16 09:02:00
16楼
可以选用罗斯蒙特的3051系列阿牛巴流量计,我使用的效果非常好.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师