当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
有华为的朋友吗?
点击:
723
| 回复:
3
chen xiao
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 46回
年度积分:973
历史总积分:1050
注册:2000年9月25日
发表于:2003-07-06 22:04:00
楼主
华为的朋友你们好!: 我的一台华为DT2000的开关电源坏了!起初是因为SF1200,IN4746,和K1317坏了!更换以后,给了电源以后没反映,我怀疑是2844B有问题,没有找到资料(2..4脚直通)怎么回事?请各位大侠帮忙,谢谢!!希望的到你们的指点 天一天
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
来瑞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 146回
年度积分:0
历史总积分:691
注册:2003年5月20日
发表于:2004-04-20 11:30:00
1楼
同样的情况我也见过。 结果是换掉驱动板。 不知什么原因,SF1200 老是坏,此应引起华为变频器开发人员的注意了。
回复
引用
举报
力锋电路板维修
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 150回
年度积分:0
历史总积分:146
注册:2004年2月11日
发表于:2004-04-20 11:48:00
2楼
第二脚是接比较的,第四脚是接震荡电容的,不可以通,你的2844b 吧uc2844b,我有资料,你可以把你的email发到我的留言板上去,我发给你,我的留言板地址: http://www.weixiu.hqew.com/Home/A01/GuestBookList.asp?SiteID=57664 清在上面写上你的email
回复
引用
举报
巨浪II
关注
私信
精华:21帖
求助:0帖
帖子:77帖 | 478回
年度积分:0
历史总积分:511
注册:2001年11月21日
发表于:2004-04-20 12:35:00
3楼
更换电源厚膜,如需要可与0595-2597227联系