发表于:2003-07-04 08:49:00
楼主
有那位大侠使用过HMI软件监构建profibus-DP网? 那家的比较好使? 我发现现有的软件中兼容西门子的驱动的很少,总是有很多这样或者那样的问题。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
无名_001
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2002年12月19日
发表于:2003-01-15 22:31:00
1楼
太简单了,询问力控和亚控就可以了。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-01-16 14:33:00
2楼
wincc
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-03 16:38:00
3楼
Fameview组态软件支持DP协议 www.fameview.com
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-04 08:31:00
4楼
应该说目前市面上卖的组态软件都支持DP,您随便拣一个试试? 有兴趣可试试MCGS? 谢谢!
回复
引用
举报
慢慢鱼
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 295回
年度积分:0
历史总积分:552
注册:2002年3月13日
发表于:2003-07-04 08:34:00
5楼
其实没有哪一家对DP支持得很好,如果经济允许的话,使用OPC或使用Wincc。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-04 08:49:00
6楼
北京杰控是西门子的系统集成商,最DP分析的很深; FameView组态软件的DP协议已经应用过100套以上,用户反映比WINCC都好,只要能提供GSD/GSE文件,就可连通; 有兴趣请联系:010-88203284
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电机转速与电机的什么参数有...
[6295]
关于节电器的工作原理
[16753]
变频器充电电阻烧掉是什么原...
[5461]
台达变频器OFF故障
[5394]
安川G7运行显示OH1
[5630]
ABB ACS800出现FF30故障是什...
[6503]
求1:零地合一的好处和坏处,三...
[6554]
请教用一个按钮控制接触器起...
[5781]
变频器停不下来,可能是什么原...
[7338]
变频器的制动与回馈单元
[6084]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号