发表于:2003-07-03 10:43:00
楼主
各位好,我有两台22KW的A-B 1336PLUS(1336-B025-AA-EN-L4)的变频器(分别用在火电厂的两套叶轮给煤机系统中),其中有一台在使用时经常发出“接地故障”,更换了外部所有电缆后故障还是不能消除,移至另一套系统中故障依旧,请问是不是变频器本身有故障,何处有故障?另一台在使用过程中会自己反复改变方向(控制系统中没有要求方向改变控制的功能与接线,TB3有“启动、停止、复位”三对接点,及24,25端子短接),最可能的原因是什么呢?请各位大侠帮忙,多谢!