当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
请教:
点击:
946
| 回复:
9
零度
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:112
注册:2002年12月09日
发表于:2003-06-26 08:44:00
楼主
请教各位变频器对220V接近开关的有影响吗?假如变频器输出至电机的电缆与作限位用的220V的接近开关的控制电缆可以在统一电缆桥架铺设,会使接近开关的输出电压不稳吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-25 16:34:00
1楼
搞不清楚!问专家吧!
回复
引用
举报
zhengzheng _45
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2003-06-26 00:51:00
2楼
有影响.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-26 06:00:00
3楼
有的变频器对接近开关有影响,比如,在同一台机床上,用富士G7就不影响,用G9就影响,解决的方法最简单的是:把变频器电源与机床电源分开,从另外一台机床接过来。
回复
引用
举报
CJC365536571
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:129
注册:2003年6月17日
发表于:2003-06-26 08:44:00
4楼
有的变频器对接近开关的确有影响,解决的方法除a000所介绍的方法外,也可以用下述方法式式: 如果影响不是太严重,可将接近开关的控制线和输出线绞合并尽量原理变频器的输出电源线。 如果影响太严重,则最好配输出滤波器,并采用a000所介绍的方法综合处理。