ERRoR:timeout for pending initiate request cpd=0 cref=0 是什么意思
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
fubing
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 300回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2003-06-26 18:26:00
1楼
说明建立连接的请求没有成功,cpd是通信处理器即5611的设备名,cref是你建立的连接名。请检查你的simatic net软件的安装和连接配置是否正确。