请教温度:    HONEYWELL TDC-3000,K型热电偶用补偿导线接至端子排,再到FTA(LLMUX).在US上无显示。万用表检查FTA接线处有热电势信号。FTA端子无问题。但接上后无显示。后检查端子排,有虚接,处理后显示正常。请问,是什么原因使FTA接线处有热电势信号,接上后无显示。寻求理论解释!谢谢!