当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
现场仪表
我要发帖
求助:温度变送器死机
点击:
1132
| 回复:
2
怀军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 178回
年度积分:0
历史总积分:237
注册:2002年11月13日
发表于:2003-06-21 09:50:00
楼主
各位大侠:本人有几个上海自动化仪表厂的温度变送器,两线制,24V电源,4-20mA输出,里边用M64P164单片机,液晶显示,用Pt100测温度,现场有几台7。5kW的变频器运行。由于干扰温度变送器经常死机,表现为显示不变化,只有断电才可以恢复正常。不知哪位大侠有妙招,小弟乞盼指教。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-20 21:49:00
1楼
换一台 抗干扰强一点的仪表 就行了
回复
引用
举报
trustkeen
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2003年6月20日
发表于:2003-06-21 09:50:00
2楼
德国阀门、仪表及配件 我们专业代理/提供德国及欧美各类阀门、仪表和配件.另外, 还供应各类测量元件、纺织整染,轴承皮带、牙箱齿轮、电机产品及其它特有的机械零配件, 我们可以用人民币结算/交收。 *任何牌子产品,亦可给我们一试,我们会尽力为您搜寻及报价。 溢建公司 电话:+852-27565887 传真:+852-27530458 http://www.trustkeen.com.hk