发表于:2003-06-08 18:46:00
2楼
lkr111 你好!
谢谢你的回复,我是这样设置PID参数的,首先,设置P2200(允许PID控制器投入)为1,P2251为1(使能PID功能),P2253为755.0(设定PID设定值信号源为模拟输入1),P2264为755.1(设定PID反馈信号为模拟输入2)。然后是P、I、D数据。
但为何启动变频器以后速度马上升高到50HZ,而且当管路压力发生变化时,变频器的输出也没有发生调整。
望lkr111 不吝赐教!
谢谢!我的Email lqm@china-geron.com