发表于:2003-06-09 13:56:00
楼主
各位好:现在我在现场调试碰到一棘手问题:用S7-300(315-2DP)作主站,下挂S7-200,上位机用Wincc作为组态监控,控制现场五组相同的设备,调试时,把控制变频器启动的继电器拔掉,对现场作模拟运行,一切正常!而当正式投产,启动所有阀门和电机变频时,当按下B组的一些启动按钮时,通信会突然中断!!WinCC界面变灰!!此时,按下急停按钮后,通信能恢复正常!!(而所有其它组相同的控制按钮,均能实现欲设的控制要求)在查找了程序和WinCC的地址对应
均没问题!!不知识干挠还是......??急盼个各位同仁给于分析解答,谢谢!!