FX2N分站 与中央控制室的网络通讯方式???????????? 点击:862 | 回复:5



迷茫的人

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2001年7月31日
发表于:2003-06-02 21:37:00
楼主
现有30到40各FX2N分站,将其联网到中央控制室,最远的分站距离有3000M,我该怎么办???????????????



mlesec

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2002年2月21日
发表于:2003-06-01 21:59:00
1楼
用CCLINK。可打电话。021-64753572 蔡先生

牛头人

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:436
  • 注册:2001年4月30日
发表于:2003-06-01 22:06:00
2楼
蔡先生对三菱CC-LINK一知半解,竟然说打电话到021-64753572,^_^,想拉项目?在三菱的技术论坛上你这种人太多了!!!恶心!!!

mlesec

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2002年2月21日
发表于:2003-06-02 20:59:00
3楼
我知道你是杭州XX公司的, 我用三菱产品也就十来年,希望你不吝赐教。 如果愿意留下姓名,改日一定登门拜访!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-02 21:08:00
4楼
哈哈

jtkj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:164
  • 注册:2002年8月29日
发表于:2003-06-02 21:37:00
5楼
如果每个站数据较多,且三菱FX2N支持的CC-LINK 需要多次传输数据,联接数量也有限制。 如果速度要求不是太高,可考虑使用廉价的RS-485 LINK通讯方式,可联接32台FX2N,如果距离较远(3KM),看看增加一个RS-485转CAN通讯模块。它并不改变LINK的通讯协议,仅仅是改变物理接口方式而已但最远可达10KM/4800bps下! 当然、利用DDMC1F通讯协议转换模块也可以扩展更多的子站,感兴趣也可以访问http://www.jtplc.com!