巨腾XC-200/QS PLC与MDS 2710A数传电台的连接案例 点击:1779 | 回复:0



chenbin

    
  • 精华:15帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2001年5月25日
发表于:2003-05-27 15:36:00
楼主
2003年1月份,公司技术部工程师与台湾巨腾科技在宣武区的BEIJING OFFICE进行了技术探讨和实验。实验内容如下:
1、在确定PLC和PC有线通信正常的情况下,通过直线三芯线(TX--TX,RX--RX,GND--GND)连接好MDS 2710A主站电台和PC,从站电台通过交叉三芯线(TX--RX,RX--TX,GND--GND)和PLC的通讯口进行连接。
2、MDS2710A电台与PLC匹配的参数:   (1) Network Address = NONE   (2) Data Baud Rate为9600 8E1   (3) CTS Delay =0 ms   (4) CTSHOLD Delay = CTSHOLD n/a   (5) Device Type = DCE   (6) PWR Level=H   (7) TX Frequency(同频或异频)   (8) RX Frequency(同频或异频) 3、PLC 的BAND为 9600,8N1    经测试,MDS2710A电台和巨腾XC-200/QS PLC连接通信正常,可以正常进行数据的上载、下载及远程通信。 4、应注意的问题:   1)、电台和PLC的数据模式设置要一致,如PLC设置为9600 8E1,电台必须设为9600 8E1   2)、Siemens S7-226 的PLC数据口的数据格式为:9600 8E1,其中8E1不可改   3)、连接好电台、天线,确保电台设置正常   4)、确保电台的接收信号强度(RSSI)在-60 到 -100dBm之间(用设置软件可测出) -------------------------------------------------------------------------------------------- 栗志新向您问好! 以下是我的联络方式: 北京华讯通信电子技术公司 销售经理 北京市朝阳区安慧北里逸园甲16号北京世纪龙都国际公寓1608室,100101 移动:(0)13911270532 电话:010-64984927 传真:010-64984954 HTTP://www.wirelessdatant.com