发表于:2003-02-20 16:18:00
1楼
纵差保护与差动保护似乎是一个概念,东芝的高压变频器TOSVERT-MV可具备等同差动保护的机能。
这个机能是,通过检测电机的三相电流的不均衡,来发现电机内部绕组短路所造成的事故,要达到这个目的,在电机上通过CT检测出输入电流和输出电流的差,这个差的检测也就是所谓的差动保护。
使用变频器后,由于电机起动时CT会饱和(频率接近0),造成误检测现象,我想大家会说使用变频器后无法使用差动保护。
但是,使用变频器后,由于可实现检测三相电流的不平衡目的,也就是说变频器具有三相电流的不平衡保护机能。
如果,原有电机的差动保护继电器想继续使用,可在变频器上加装联锁机能,使其在起动时不输电信号(在CT饱和期间中)。
可通过电邮联系:catchee@sina.com